浅析居住小区生活消防给水系统设计


摘要:居住小区生活消防给水系统的设计,关系着整个小区居住者的生命安全、财产安全和社会稳定,是给水设计中的一个重要课题。本文介绍了居住小区生活消防给水系统的设计依据、以及相关的消防水源确定、消火栓给水系统设计、自喷系统和室内10min消防用水系统设计的相关问题。


中国论文


关键词:居住小区;消防给水系统;系统设计;消防水源


随着人们生活水平的提高,居住小区,特别是高层居住小区越来越密集。居住小区生活消防给水系统的设计尤为重要,不仅关系到小区居民的人身安全,而且关系到社会的安定与和谐。


1设计的依据


目前,我国居住小区生活消防给水系统设计依据主要有:中华人民共和国国家标准GB(建筑设计防火规范)、GB(高层民用建筑设计防火规范)、GB(自动喷水灭火系统设计规范)、GB(住宅设计规范)、GB(建筑给水排水设计规范)、GB(人民防空地下室设计规范)、GB(人民防空工程设计防火规范)等。


2设计相关的几个问题


居住小区生活消防给水系统主要包括消防水源、消火栓给水系统、自喷系统和室内10min消防用水系统几部分[1]。在实际的居住小区生活消防给水系统的设计过程中,尤其要注意确定消防水源、消防水给水系统设计、自喷系统设计和室内消防用水系统设计等几个问题。


2.1确定消防水源的问题


确定消防水源是居住小区生活消防给水系统设计的首要问题,也是影响消防系统是否正常运行的重要因素。根据中华人民共和国国家标准GB(高层民用建筑设计防火规范)的规定,如果市*给水管道、进水管或天然水源无法满足消防用水量,或者是市*给水管道为枝状或只有一条进水,应该设置消防水池。首先,市*设计时应给居住小区的给水管预留较大的给水管管径,以满足居住小区的消防用水[2]。此外,在实际的居住小区生活消防给水系统设计时,应该尽可能地选用两根不同的市*管接入居住小区的主供水管,以确保达到室外消防用水量。如果室外给水管只有一根市*进水管或者确实难以保证室外消防用水量的情况下,应该将消防水池的有效容量设计到不仅满足火灾延续时间内室内消防用水的需求量,还需要满足室外消防的不足部分用水量。笔者在韶关碧桂园一期(东片)林涛花案的区域内室外防火最不利建筑按二级民用建筑考虑(1500 V≤3000),如一次灭火的室外消防用水量按15L/s考虑,室外消火栓栓口压力为0.1MPa。再次,自来水公司应在城市环状供水安全、可靠的情况下,尽可能增大居住小区,尤其是高层居住小区的进水管,以有效减少居住小区的消防水池容量,降低工程造价并节约能源[3]。最后,在消防水源设计的过程中,可以整合多方资源,确定临近居住小区共用的消防水源,通过对共用消防水源的合理规划、有效管理,实现资源的合理利用,减少资源的浪费,从社会层面节约能源消耗。


2.2消火栓给水系统的设计问题


消火栓给水系统包括室外和室内两大部分。室外消防栓给水系统的设计主要有两个作用:一是给消防车等消防设备提供消防用水,二是为室内消防给水设备提供消防用水[4]。根据中华人民共和国国家标准GB(建筑设计防火规范)的要求,高层建筑及建筑小区必须设备室外消防给水系统。如韶关碧桂园一期(东片)林涛花案的室外消火栓沿主要道路并靠近主路口设置,其间距小于120米,距道路边缘小于2米,距建筑物外墙大于5米。室内消火栓给水系统的设计位置,主要有地上式、地下式和墙壁式三种,这三种方式有着各自的特点,其中地上式因消火栓身和接口均比地面高,使用较为方便,且消火栓较为显著,笔者在韶关碧桂园一期(东片)林涛花案的消火栓设计上就采用了地上式,型号为SS100/.0。消防给水管径取DN150。地下式则具有不占空间、不宜破坏等优点,在寒冷地域可以多采用这种方式。墙壁式则由于安装于建筑物墙根处,只有两个接口和标牌可见,不仅目标显著,而且美观、使用方便,是今年来大多数室内消火栓的设计方式。室内消火栓系统用水量和压力,需要根据实际情况设置合理的参数,以保证是被消防给水的需要。


2.3自喷系统的设计问题


自喷系统设计是居住小区生活消防给水系统设计中的一个重要问题。居住小区自动喷水灭火系统设计主要涉及到自喷系统喷头设置和自喷系统设置形式两个方面的问题。


在自喷系统的喷头设置过程中,应该严格按照中华人民共和国国家标准GB(自动喷水灭火系统设计规范)的要求,并结合居住小区的实际情况,做好自喷系统的喷头设置。在居住小区地下停车库的自喷喷头设置时,需要根据停车库的实际情况,尽可能地将自喷喷头设置在两种,并根据相关标准的要求确定好喷头的数量。尤其要注意的是,当闷顶和技术夹层的净空高度超出800mm且存在可燃物时,必须设置自喷喷头。在配水管位于梁下的情况下,自喷系统应选用直立型喷头;当自喷喷头与风管或者成排管道相遇时,自喷系统应采用上方有集热挡水板的下垂型喷头[5]。


在自喷系统设置形式方面,由于现代居住小区,尤其是高层居住小区,往往是下部商业上部住宅的结合体,如果墨守成规地采用一种自喷系统,要么造成资源的巨大浪费,要么难以实现消防给水系统的功能而起不到真正的消防作用。因此,需要我们在设计时,因地制宜,综合考虑各方因素,按照相关标准的要求,合理设计自喷系统的设置形式,既保证建造出安全、可靠的消防给水系统,又能合理利用资源,杜绝资源的滥用和浪费。


2.4室内10min消防用水的设计问题


室内10min消防用水设计的主要作用确保火灾初期室内消防栓和自喷系统的用水。在实际的设计过程中,我们可以在楼顶设计一座能满足室内10min消防用水量的水箱,同时可以设计2台稳压泵和1台消防稳压罐。


3结论


居住小区生活消防给水系统的设计,关系着整个小区居住者的生命安全、财产安全和社会稳定,是一个非常重要的技术课题。在设计过程中,我们需要从实际出发,按照相关标准要求,周详考虑,多方验证,设计出既能充分实现消防作用,又能有效节约资源的居住小区生活消防给水系统。


参考文献 [1]杨敬*,陈顺霞,蒋冰凤.山地小区建筑给水及消防系统设计[J].给水排水,2008,05:. [2]徐显锋,纪培福.小区公共消防设施的管理主体[J].人民司法,2011,10:. [3]庞仲挺.高层住宅小区生活消防共用给水系统探讨[J].给水排水,2013,S1:. [4]蒋卫东.住宅小区消防给水的设计研究[J].科技与企业,2014,15:176. [5]田森.居民住宅小区消防安全问题的探讨[J].消防技术与产品信息,2014,07:.


作者简介:伍思羽,性别,男籍贯,湖南职称,给水排水工程师从事给水排水研究。


:,电子信箱:@。